科华UPS在数据中心的使用中,直接并机和2iV的供电方案使用得最为普遍。
1. 单机工作供电方案
单机工作供电方案是科华UPS供电方案中结构最简单的一种,就是单台UPS输出直接接入用电负荷。该方案一般用于小型网络、单独服务器、办公区等场合;系统由科华UPS主机和电池系统组成,不需要专门的配电设计和工程施工,安装快捷;缺点是可靠性较低。
2. 热备份串联供电方案
串联备份技术是一种比较早期、简单而成熟的技术,它被广泛地应用于各个领域。UPS串联备份的定义是:备机UPS的逆变器输出直接接到主机的旁路输入端,在运行中,一旦主机逆变器出现故障,能够快速切换到旁路,由备机的逆变器输出供电,保证负载不停电。在各种UPS技术资料中,串联备份的英文为SeriesConfigurationIsolatedRedundant。串联也称热备份,简称串联。UPS串联的特点是,两台UPS均为完整的具有独立旁路的在线式UPS单机。两台UPS除了电源线的连接外,不需要其他信号的连接。在正常情况下,主机100%地给负载供电,从机的负载为零。
组成串联系统的UPS必须具有如下技术条件:使用在线式科华UPS电源时,逆变器才能支持与旁路的同步;UPS具有整流器和旁路双重输入端;UPS能够承变100%的负载跳变。
方案优点:结构简单、安装方便;价格便宜,不同公司、不同功率的UPS可串联。
方案缺点:不中断负载用电的扩容必须带电操作,十分危险;主、从机老化状态不一致,从机电池寿命降低;当负载有短路故障时,从机逆变器容易损坏。